Agriavis recueille l'avis des agriculteurs sur les matériels, semences et plants, engrais, produits phytosanitaires, services et produits pour les animaux qu'ils utilisent sur leur exploitation
Vous n'êtes pas identifié.
Discussion | Réponses | Dernier message | |
---|---|---|---|
camloo par merjello
|
2 | 1652 | Hier 08:11:53 par shweta |
house warming invitation par art
|
2 | 1030 | 20/11/2024 14:22:18 par preeti |
16 | 10950 | 20/11/2024 12:40:35 par dirahot46911 | |
Gigantic: A Bold Experiment in Multiplayer Gaming par rodeoneerer
|
1 | 1414 | 20/11/2024 12:04:01 par wuckertrhea |
sechage semences ray grass par tommy
|
13 | 13120 | 19/11/2024 11:33:57 par dirahot46911 |
Pages: 1
Bonjour et bonnes fêtes de pâques,
je souhaite électrifier mon hangar pour pouvoir bricoler entre autre mon tracteur.
J'ai le triphasé à la maison mais le hangar se trouve à 200m.
Je me pose la question de passer mon installation en mono-phasé car cela simplifierai l'installation électrique de la maison et réduirait le coût de la ligne à tirer entre la maison et le hangar.
Pour quel type de matériel le triphasé est-il nécessaire?
Hors ligne
Le tri est surtout fait pour tes travaux de bricolage poste a souder semi auto ou pas tour fraiseuse si tu as ou auras il faut y penser mais karcher un pardon nettoyeur a haute pression (n'achète d'ailleurs surtout pas un kärcher de grâce) les moteurs elec a puissance egale consomme moins en triphasé et vieillissent mieux et oui souvient toi à l'école P=U.I ......
Hors ligne
Pas une bonne idée, hormi l'électro portatif pour la quasi totalité de l'outillage électrique en atelier (perceuse à colonne, touret a meuler, compresseur, soudure, karcher, etc ...) il faut de la puissance et donc du tri . Avec un voltage supérieur on passe plus de puissance dans une moins grosse section. Il faut penser à l'avenir, la différence de prix entre les deux câbles rapporté au coût des travaux ne doit pas être énorme et tu seras tranquille.
Hors ligne
slt, je pense qu'il ne faut pas se poser la question car tu ne sais pas de quoi peux tu avoir besoin dans le futur, vis a grain, concasseur, poste a souder puissant, compresseur etc
Moi je réfléchirais plutot a poser un compteur tri au batiment et passer la maison en mono, après tout dépend de l'emplacement de ton batiment par rapport a la ligne, mais dans tous les cas l'enfouissement du cable doit etre fait dans les regles de l'art avec au départ un disjoncteur 500ma et un 30ma dans le tableau du batiment.
Cable 3ph + n dans gaine rouge avec filet rouge de présence. et par la même occasion tu poses une voir deux gaines en attente, c'est plus facile que de rouvrir une fouille
Hors ligne
tonton54 a écrit:
slt, je pense qu'il ne faut pas se poser la question car tu ne sais pas de quoi peux tu avoir besoin dans le futur, vis a grain, concasseur, poste a souder puissant, compresseur etc
Moi je réfléchirais plutot a poser un compteur tri au batiment et passer la maison en mono, après tout dépend de l'emplacement de ton batiment par rapport a la ligne, mais dans tous les cas l'enfouissement du cable doit etre fait dans les regles de l'art avec au départ un disjoncteur 500ma et un 30ma dans le tableau du batiment.
Cable 3ph + n dans gaine rouge avec filet rouge de présence. et par la même occasion tu poses une voir deux gaines en attente, c'est plus facile que de rouvrir une fouille
Pareil , mais je crois sans en étre sur que maintenant il faut passer un cinq fils car toutes les terres doivent étre racordées entre elle !?? En plus ,n'oublis pas le temps que la tranchée est ouverte de poser au fond et sur plusieurs métre un cable de cuivre pour la terre ,comme ça tu auras une bonne terre et tout sera fait en une seule fois !
Hors ligne
ok merci je vais rester en tri. Je voulais garder un seul contrat mais je peux aussi demander un nouveau contrat tri pour le hangar et passer la maison en mono.
La tranchée et la pose des fourreaux a déjà été faite. Je comptais refaire une terre près du hangar pour éviter de tirer la terre sur 200m.
Hors ligne
yakitori a écrit:
ok merci je vais rester en tri. Je voulais garder un seul contrat mais je peux aussi demander un nouveau contrat tri pour le hangar et passer la maison en mono.
La tranchée et la pose des fourreaux a déjà été faite. Je comptais refaire une terre près du hangar pour éviter de tirer la terre sur 200m.
Pour completer Midu toutes les terres doivent etre reliée entre elle sur un même batiment ou maison, mais dans ce cas tu refais une terre au batiment, soit quelques mêtres de cuivre dans une fouille quelconque ou un simple piquet si tu as un sol conductif.
Pas la peine de tirer un 5G, pour info le "G" veut dire grun, conducteur vert jaune dans un câble
Encore une chose que tu dois savoir, pour la pose du nouveau compteur, il te faudra le consuel, te prends pas la tête, si tu n'as pas les connaissances requises tu fais poser un tableau avec une prise et une lampe et la terre, le strict minimum, après tu fera comme tu veux!!!
Hors ligne
le câble Ø 2.5 en 4 fils c'est un peu plus de 2 € ht / metre
Hors ligne
Quand , j'ai relié ma maison à partir de mes hangar! je l'ai fait en tri sur 400 metres! le cable en tri était moins cher que le mono! as tu les prix en mono? je crois que tu vas être surpris!!
Hors ligne
le tri est indispensable dans un hangar ou atelier,nombreux sont les outils qui fonctionnent en tri
poste a souder
compresseur
perceuse a colonne
karcher
ect
moi j'ai des prises triphasees dans tous les batiments de la ferme
Hors ligne
un cable 2.5 sur 200m c'est pas la peine d'y penser, tu n' aura pas de puissance dans le batiment et encore une fois faut prévoir l'avenir, sur 200m c'est minimum un 4 x 16mm2 pour avoir 30A, passe par un électricien qui a un compte chez un grossiste, moi j'en ai ouvert un les prix sont bien plus intéressant
Hors ligne
Tiens j'ai trouvé un lien sur les abaques pour calculer les sections de conducteurs:
http://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
sur 200 m si tu veux dans ta grange disposer d'une puissance par exemple de 4 kw, en mono il te faut du 25 mm² et en tri tu te contentes de 2.5 mm²!
Y'a pas photo, le prix du cable ne sera pas supérieur en 4X2.5 qu'en 2X25 (dans le cas ou tu enterre une cablette dans ta fouille pour la terre). Avec du 4X6 mm² tu passes déjà du 10 KW tu peux brancher du matos.
Une question, tu as déjà enterré ta gaine??? Tu es sur de pouvoir passer ton cable sur 200 m? Tu as quoi comme section de gaine TPC? A moins de 90, tu peux re-louer une minipelle...
Hors ligne
Tu peux aussi faire ton calcul sur ce site:
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
Sachant qu'en triphasé tu passes 600 W pour 1 A contre bien sur 220 W pour 1 A en mono.
Hors ligne
Cable 4x 2.5 trop petit , 4x 6mm2 la tu as déja quelque chose de sérieux , tu mets le compteur de la maison au nom de l'exploitation et le comptable déduit la partie privée ,ce sera beaucoup plus simple et bien moins onéreux que deux compteurs : le temps que tu fais ta tranchée pose un polyéthiléne de 30 pour l'eau et un 20 pour l'air comprimé (jai fais ça entre mes batiments d'élevage , comme ça un seul comprésseur pour tout faire et pas le bruit ) et en plus un 2x 1.5 pour une éventuelle alarme ou commande a distance ( tu allumes la lumiére de chez toi et les voisins te prennent pour un léve-tot ) j'arréte la pour ne pas dire que j'ai le propane aussi !!
Dernière modification par midu08 (21/04/2014 18:00:40)
Hors ligne
Pour la terre, remet un piquet de terre a ton bâtiment direct, sinon, il faut que tu mette un câble spécial terre qui vaut hyper cher... Donc casse toi pas la tête et remet une terre a ton bâtiment
Sinon, je te conseil de passer un triphasé direct, casse toi pas la tête avec du mono... Surtout que tu en aura besoin pour des grosse machine...
Sinon, fait venir un électricien qui te donnera son avis sur équilibrage de ton installation, en triphasé, il faut que se soit équilibré : Que tu est la même charge sur toute les phases. Si par exemple tu a une phase qui a 20kW de charge et une autre 2kW, tu aura des soucis... C'est le plus compliqué quand tu prend du monophasé a partir de triphasé...
Hors ligne
Même discours que tout le monde, triphasé dans l'hangar ! Qui peut le plus peut le moins !
Après si tu achètes des équipements (avec moteur élec) en 230 V alors que ton réseau est triphasé, tu peux monter tes bobines en étoiles !
Hors ligne
Pages: 1