Luxury lingerie brands that impress you par November_Rain
|
2 | 130 | Aujourd'hui 17:50:00 par f.451 |
mise en route merlo par toni deutz
|
13 | 8039 | Aujourd'hui 15:45:47 par dirahot46911 |
12 | 17174 | Aujourd'hui 14:54:47 par dirahot46911 | |
Parquet en chêne par lerikolar
|
2 | 222 | Aujourd'hui 12:30:06 par resikolad |
1 | 581 | Aujourd'hui 11:00:28 par snehaoberoi |
je vient d'installer une scie à colza avec un moteur de 17-24 ampere et d'une puissance de 0.1 à 0.18 kw
je voudrai savoir si quelqu'un peut me dire quelle puissance de fusible faut il mettre
merci d'avance
Hors ligne
je crois que c'est du lourds, mon père avait carrément mis un disjoncteur différentiel de maison
Hors ligne
cimu a écrit:
je vient d'installer une scie à colza avec un moteur de 17-24 ampere et d'une puissance de 0.1 à 0.18 kw
je voudrai savoir si quelqu'un peut me dire quelle puissance de fusible faut il mettre
merci d'avance
25 ou 30 ampères!
Hors ligne
merci pour votre aide
Hors ligne
au niveau des files électriques, tu as mis quoi, 6 carré?
Hors ligne