Agriavis recueille l'avis des agriculteurs sur les matériels, semences et plants, engrais, produits phytosanitaires, services et produits pour les animaux qu'ils utilisent sur leur exploitation
Vous n'êtes pas identifié.
Discussion | Réponses | Dernier message | |
---|---|---|---|
Benefits of Booking Your Student Housing Early in London par tracydowney321
|
0 | 50 | Aujourd'hui 13:39:37 par tracydowney321 |
Navigating Public Health Challenges: Online Assignment Help in the USA par alexanderdaniel
|
0 | 132 | Aujourd'hui 08:57:49 par alexanderdaniel |
Information with Handicap Betting for Newplayer par qcj12815
|
1 | 106 | Aujourd'hui 08:56:48 par alexanderdaniel |
Finding Opportunities with Top NYC Publishers par pearlkingstone
|
3 | 1606 | Aujourd'hui 06:07:19 par bekean |
Le plus puissant rituel magique pour faire revenir l’être aimer par Marabout tovi
|
1 | 454 | Aujourd'hui 06:03:41 par bekean |
Bonjour,
Je suis sur le point d'investir dans un Aplatisseur mélangeur avec pesage électronique et automate pour gerer l'ensemble ainsi que les quatre vis d'alimentation.
Est-ce que mon disjoncteur de 12 KVA ,20 A en triphasé vas supporter tout ca ? ( aplatisseur 5.5 ou 7.5 CV , mélangeuse 5.5 CV, Vis d'alimentation 2 CV ( une après l'autre) )
Dernière modification par Lévezou (25/03/2013 13:18:58)
Hors ligne
Lévezou a écrit:
Bonjour,
Je suis sur le point d'investir dans un Aplatisseur mélangeur avec pesage électronique et automate pour gerer l'ensemble ainsi que les quatre vis d'alimentation.
Est-ce que mon disjoncteur de 12 KVA ,20 A en triphasé vas supporter tout ca ? ( aplatisseur 5.5 ou 7.5 CV , mélangeuse 5.5 CV, Vis d'alimentation 2 CV ( une après l'autre) )
deja quelle distance avec ton disjoncteur et quelle section de cable tu as pour commencer ?
Hors ligne
il y a 100 mètres et le cable est en 6 mm2
Hors ligne
Lévezou a écrit:
il y a 100 mètres et le cable est en 6 mm2
6 carré ça fait déjà pas énorme, du 10 ça n'aurait pas été de trop!
sinon, si tu fais tourner ton aplatisseur, ta mélangeuse et une vis en même temps, ça fait 15 cv (tu es bien sur de ne pas mélanger les cv et les KW? parcque ça arrive même aux meilleurs! ) donc 11 KW donc un peu plus de 18 A.
Compte tenu de la resistance de ton alim, pour moi 20 A au compteur c'est trop juste. Chez moi pour être tranquille, j'ai remonté le compteur à 50 A.
En théorie, tu prends l'ampérage sur la plaque de tout tes moteurs et tu additionnes. En pratique, j'ai par exemple un moteur de ventilo qui tire beaucoup plus que ce qu'indique sa plaque: j'ai été obligé de changer son disjoncteur thermique.
Hors ligne
je trouve la puissance de la melangeuse un peu importante,c'est plutot autour de 2cv non ?
par contre les vis de reprise je vient d'en acheter une ,le moteur fait 3cv en 120
Hors ligne
ton cable peut alimenter ta distribution juska 150m
sinon on va aller dans l'ordre groso modo de tete dc ca demande confirmation
400v *20a*1.73= 14kw
applatisseur 7.5ch = 5.6kw
mélangeur 5.5ch = 4kw
vis 2ch =1.5kw
total necessaire 11.5 a 12 avec les pertes
jte laisse imaginer si ta pompe de forage de 1.5kw démarre par hasard en mm temps ou que madame veut faire une lessive ...............
Dernière modification par doudou50 (25/03/2013 19:44:39)
Hors ligne
@ Doudou 50 Merci pour ton explication , je n'ai pas de pompe de forage ,l'eau arrive par gravité.
Il me restera plus qu'a monter le compteur de 12 kva 20 A à 15 kva 25 A car avec 2 maison + la stabu il faudra pas trop s'éloigner du disjoncteur...
@ Paysan 03: je confond pas les KW et les CV
@ Caseih La plupart des fabricants ont des moteurs de 4 KW (5.5CV) sur leurs mélangeuse ( 1000 litres )
Hors ligne
Lévezou a écrit:
Bonjour,
Je suis sur le point d'investir dans un Aplatisseur mélangeur avec pesage électronique et automate pour gerer l'ensemble ainsi que les quatre vis d'alimentation.
Est-ce que mon disjoncteur de 12 KVA ,20 A en triphasé vas supporter tout ca ? ( aplatisseur 5.5 ou 7.5 CV , mélangeuse 5.5 CV, Vis d'alimentation 2 CV ( une après l'autre) )
P= U X I ou U=P:I ou I=P:U
p=puissance (w)
u=voltage(volts)
i=intensité(amperes)
donc si tu as besoin de 12KW(soit 15 kva)
12000(w):400(v)=30A
voici les vagues souvenirs de mon cap electro...
Dernière modification par charle14 (25/03/2013 20:30:22)
Hors ligne
charle14 a écrit:
Lévezou a écrit:
Bonjour,
Je suis sur le point d'investir dans un Aplatisseur mélangeur avec pesage électronique et automate pour gerer l'ensemble ainsi que les quatre vis d'alimentation.
Est-ce que mon disjoncteur de 12 KVA ,20 A en triphasé vas supporter tout ca ? ( aplatisseur 5.5 ou 7.5 CV , mélangeuse 5.5 CV, Vis d'alimentation 2 CV ( une après l'autre) )P= U X I ou U=P:I ou I=P:U
p=puissance (w)
u=voltage(volts)
i=intensité(amperes)
donc si tu as besoin de 12KW(soit 15 kva)
12000(w):400(v)=30A
voici les vagues souvenirs de mon cap electro...
Merci
Hors ligne
Lévezou a écrit:
charle14 a écrit:
Lévezou a écrit:
Bonjour,
Je suis sur le point d'investir dans un Aplatisseur mélangeur avec pesage électronique et automate pour gerer l'ensemble ainsi que les quatre vis d'alimentation.
Est-ce que mon disjoncteur de 12 KVA ,20 A en triphasé vas supporter tout ca ? ( aplatisseur 5.5 ou 7.5 CV , mélangeuse 5.5 CV, Vis d'alimentation 2 CV ( une après l'autre) )P= U X I ou U=P:I ou I=P:U
p=puissance (w)
u=voltage(volts)
i=intensité(amperes)
donc si tu as besoin de 12KW(soit 15 kva)
12000(w):400(v)=30A
voici les vagues souvenirs de mon cap electro...Merci
ca c'est bon pour brancher sa lampe de poche MDR
la on est en triphasé
Hors ligne
doudou50 a écrit:
Lévezou a écrit:
charle14 a écrit:
P= U X I ou U=P:I ou I=P:U
p=puissance (w)
u=voltage(volts)
i=intensité(amperes)
donc si tu as besoin de 12KW(soit 15 kva)
12000(w):400(v)=30A
voici les vagues souvenirs de mon cap electro...Merci
ca c'est bon pour brancher sa lampe de poche MDR
la on est en triphasé
que ce soit une lampe de poche ou une centrale nucléaire les lois de l’électricité restent les mêmes....
Hors ligne
faut pas mélanger l'alternatif et continu
et le mono et le triphasé
en triphasé
P=U*I*1.73 (ou racine de 3)
Hors ligne